恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-22 16:32:09
10楼
下面的截图是手册中关于 Batch Server 与 OS Server 的要求。否则,像你们的 OS/BT 在同一台服务器上时,一但当 Master OS 与 Master BT 不在同一台服务器上,你可能会遇上问题。我能够想到的一种情况:当你需要一次 OS 全下载的时候,则会引起 Master OS 与 Master BT 不在同一台服务器上。然后当你想重启 Slave OS 服务器时,却把 Master BT 服务器也给重启了。弄不好会引起所有的 Batch Client 停止工作。
如果你们的 PCS7 系统中配置有 Process Historian(PH)归档服务器的话,那么你缩短 OS 上数据归档周期是可行的。但是,在没有 PH 归档服务器的情况下,增加 OS 服务器上数据归档周期才更符合生产事故调查的需要吧。
非常感谢耐心解答!情况我基本上都了解了,我考虑下怎么来处理吧。
请填写推广理由: