对于G120变频器,Vdc_max控制器激活,有两个参数。
V/F控制时(P1300 = 0)要用P1280 = 1激活;
如果是矢量控制(P1300 = 20)要用P1240 = 1激活。
如果激活了Vdc_max控制器,还报直流母线电压高,是有问题的。正常状态是不应该的。与斜坡时间没关系了。