激活了 Vdc max最大电压控制器之后,在降速过程中,当变频器发现直流母线电压超过直流母线最大阈值时,它会“停止”降低输出频率;保持当前输出频率;直流母线电压将迅速降低。当低于阈值时,会继续降低输出频率。当再次超过阈值时,将再次保持当前输出频率。

该阈值通常比直流母线电压高约 20%。

总之,保持变频器产生的制动能量与变频器能转化为热量的能量一样多。(意味着该能量将消耗在变频器中,由变频器冷却系统散发出去。)

很明显,当需要较大的制动能量时,必须由制动电阻来吸收此能量。(或回馈到电网。)

因此,该下降曲线完全取决于被负载拖动的状态。