回复:KEPServer 连接 罗克韦尔 1747-L532C/D SLC-5/03

已锁定

真的是偶尔

  • 帖子

    167
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-02-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-02-23 08:42:03

9楼

如果你确定是SLC532,那控制器本身应该只支持DH485或DF1通讯协议,看其他截图,是接了一个ENI模块,将DF1转成了ETH,而且在RSlinx中显示也是这种情况,有两个建议:

1、既然你本机有RSlinx,而且是GW授权,这种情况下最简单的办法是在RSlinx中建Topic,把RSlinx做成OPC服务器,Wincc就可以直接作为OPC客户端取数据了;

2、如果一定要用kep,手头没实物测试,所以建议你试试在Kep中驱动选AB DF1驱动/以太网封装/SLC503,


建议第一个办法,数据流更流畅


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。