回复:变频器输出功率因数较低的原因

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-23 10:27:46

2楼

这是一个计算问题。楼主算的有问题吧?


第一,一个高效37kW_2极电机,它的额定电流能是75A吗?以ABB的电机样本为例,同步转速3000rpm的37kW电机,额定电流是71.5A;额定功率因数0.89。


第二,电机有功功率(kW) = 根号3 * 380(V)* 额定电流(A)* 功率因数(cos) * 效率(%)


由此,把电机参数代入后计算电机的功率因数是近似0.89。


楼主的计算没把电机的效率考虑进去这是其一,其二是电机的电流参数不是高效电机的数据。


一般的,如果用电机的额定功率,额定电压,额定电流,公式计算功率因数,在上述参数计算结果后,再开方,即可获得近似的电机额定功率因数。


个见,仅供参考。

我是你的朋友