恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-23 10:27:46
2楼
这是一个计算问题。楼主算的有问题吧?
第一,一个高效37kW_2极电机,它的额定电流能是75A吗?以ABB的电机样本为例,同步转速3000rpm的37kW电机,额定电流是71.5A;额定功率因数0.89。
第二,电机有功功率(kW) = 根号3 * 380(V)* 额定电流(A)* 功率因数(cos) * 效率(%)
由此,把电机参数代入后计算电机的功率因数是近似0.89。
楼主的计算没把电机的效率考虑进去这是其一,其二是电机的电流参数不是高效电机的数据。
一般的,如果用电机的额定功率,额定电压,额定电流,公式计算功率因数,在上述参数计算结果后,再开方,即可获得近似的电机额定功率因数。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主