其实我想问的就是速度设定值是不是在VDC-MAX激活后还是按照原来的斜坡时间继续降低而速度实际值并不是按照原来的斜坡时间降低。该问题关系到G120停机检测的3个参数P1226、P1227、P1228。提出该问题的起因是我在现场遇到过一次大功率风机惯性太大导致停机过程中风机一直在旋转而不能停止,而同样的过程变频器没有这种现象,后来发现是P1227的默认参数太大为300秒,如果我把此参数降低到合理范围内,变频器在速度设定值按照初始的斜坡时间降低到P1226再延时P1227的时间后就会删除脉冲停止变频器让风机在较慢的速度下自由停机。