回复:KEPServer 连接 罗克韦尔 1747-L532C/D SLC-5/03

已锁定

跃溪

  • 帖子

    246
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2020-03-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-23 22:30:30

11楼

展开查看
以下是引用真的是偶尔在2024-02-23 08:42:03的发言 >9楼

如果你确定是SLC532,那控制器本身应该只支持DH485或DF1通讯协议,看其他截图,是接了一个ENI模块,将DF1转成了ETH,而且在RSlinx中显示也是这种情况,有两个建议:

1、既然你本机有RSlinx,而且是GW授权,这种情况下最简单的办法是在RSlinx中建Topic,把RSlinx做成OPC服务器,Wincc就可以直接作为OPC客户端取数据了;

2、如果一定要用kep,手头没实物测试,所以建议你试试在Kep中驱动选AB DF1驱动/以太网封装/SLC503,


建议第一个办法,数据流更流畅


和你说的一样,是1747-L532C通过1761-NET转到以太网。

关于你说的第一点,也是我的第一个方案,但我在博途WINCC Unified 中与RSlinx建立连接的技术没有解决(见我上一个贴子),加上我们需要与另外一套西门子经典WINCC项目整合成一套WINCC Unified 系统,不想搞两套OPC服务器,所以把原来RSlinx的也整合到KEPserver。

现在问题我已经解决了。