问题一:CPU模块不接线(没有DC24V),背板总线功率就是PS的功率25W,CPU要消耗PS电源的功率;如果PS电源和CPU模块都接上电源,总的背板总线功率就是PS电源+CPU的,25+12=37W;
问题二:安装在PS电源后面的模块由PS电源提供背板总线功率,安装在PS电源前面的模块背板总线功率由CPU或接口模块提供。
在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何为 S7-1500 配置电源以保证所有模块供电电源充足。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73191930