回复:环网可以 ping 到触摸屏

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    553
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-24 10:19:34

2楼

刚才是怀疑你的环网组网有问题。既然你又补充了信息,可以肯定环网没有问题。

但是,最大的可能是你的工业交换机并不支持 Siemens 的 Profinet 协议!

在 2011年初次接触 Siemens 的 PCS7 系统的时候就知道了,像 公司常用的 Cisco 交换机、HP 交换机等等都不支持 Profinet 协议。所以,我们使用的是 Siemens 公司专用的 X200 系列的交换机。这些交换机通过光纤组成了环网。然后从其中的两个 X200 交换机上各接了一根网线到公司 IT 的交换机上。