以下是引用SHIJIAN在2024-02-19 10:33:25的发言 >25楼

首先感谢24楼大侠写了这么多关于模拟量的基础知识点,非常感谢!

大侠说的4点”不能正常控制的可能原因“均仔细检查过,都不存在。实际情况是:Smart的AQ输出,随着AQW值的增大,负载两端的电压反而减小了。

另外,关于模拟量信号,除了大侠上面说的以外,还有个“恒流源”的概念,本项目中的电流信号发生模块(1RADJ)就是个恒流源输出。

这个问题感觉就是个阻抗匹配(或者说模拟量信号的带载能力的问题)。

现在就是想看下哪位大侠有这方面的经验,解决这个问题。


【Smart的AQ输出,随着AQW值的增大,负载两端的电压反而减小了。】

电流的变化是怎样的?smart内赋值给AQW 的5530~27648与4~20mA之间的关系正确与否 测试了吗?切记!直接串联测量电流,尽量用精度高一点的万用表、或直流电流表。

我认为,这才是关键所在!!


【另外,关于模拟量信号,除了大侠上面说的以外,还有个“恒流源”的概念,本项目中的电流信号发生模块(1RADJ)就是个恒流源输出。】

其实,【Smart的AQ输出】与【本项目中的电流信号发生模块(1RADJ)】的输出是一样的,均属于【恒流源】。可变恒流源。这里的【可变】指的是4~20mA输出信号的【可调基准源】。如:smart的5530~27648、1RADJ的电位器动触点电压。


【这个问题感觉就是个阻抗匹配(或者说模拟量信号的带载能力的问题)。】

只要【负载阻抗】不大于【4~20mA信号源要求的最大负载阻值】,即为 阻抗匹配。