回复:G120变频器减速停机遇上直流母线电压升高

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-26 11:59:55

12楼

展开查看
以下是引用yming在2024-02-24 15:12:06的发言 >9楼

我在想一个问题;

在降速过程中,电机被负载拖动而发电时,为什么变频器不能“反向励磁”呢?这样将被拖动的负载变成实际的正向负载,实现受控降速?

如同,从负的频率向零频率运行?


以下是引用kdrjl在2024-02-23 09:40:05的发言 >6楼:特别是风机负载。减...

引用6楼详细内容:

特别是风机负载。减速制动过程激活Vdc_max以后,由变频器自己控制减速度,风机的风阻很大,所以减速过程也是平滑下降的。挺好。关于这个过程是实际值减缓下降?还是设定值减缓下降?同意3楼所述。这里就不赘述了。

反向励磁什么意思?

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。