对于1500我基本都是PM一个电源,只给CPU和接口模块等重要模块供电。DI模块单独一个明纬电源,主要防止外入强电烧毁模块。DO/AI/AO及其他柜内24V供电一个明纬电源,保证其安全稳定性。这样设计不仅不会存在所谓的功率问题,而且安全有保障,同时价格又不贵。至于PS电源,我是用都不会用的。
按此分三个电源,在实际工程中就算DI信号不幸串入220V很多时候并不会产生烧毁模块的悲剧,更不会因为传入220V会将整个PLC烧坏。