DI DO多的话,务必得外接一个开关电源,甚至是DI DO单独接,不与CPU共用。早先碰到过某抛丸机,DI光电开关接的较多,且属于同时动作的那种,造成DI信号时而有,时而无,引发用户痛点。四处找不到原因,我接手后,基于维修经验,抱着试试看,DI单独外接一开关电源,抛丸机正常了。