恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-27 08:53:50
3楼
仔细想了下,确实也不能通过共享设备的这种方式连接两个控制器
主要原因是不支持多重分配,案例中是通过不指定IO控制器的方式导出1200的GSD文件的,而且还是连接到两个不同项目工程的控制器,但是1200的设备名都一样,只是传输区组态的不一样
如果组态在一个项目工程,1200不支持分配两次IO控制器;如果拖出2个1200分别连个每个控制器的话,因为在一个工程中,两个IO设备的设备名也不能一样,所以 这种方式也不行。