怎么配置ET200SP要看你的设备是怎么布置的,如果是电气设备集中在配电室,PLC柜也在配电室那么最好把PLC模块集中在PLC专用的柜子里,电气跟PLC之间用电缆连接,这样可以减少强电对弱电的干扰。如果你的设备是分布式布置的,比如电气柜分布在水厂各个位置,那你把电气和ET200SP装在一起节省电缆费用,通过光纤做远程IO也是可以的,这时候你就要注意强弱电设备在柜内的布置,注意隔离。另外你用一套CPU带全部10套ET200SP系统已经比较大了,再加上8个屏和一套上位这样数据监控的通讯量就比较大了,虽然以太网连接数够用,但是监控通讯占用CPU开销会较大,1511是够呛的,至少1513,推荐1515。另外你的交换机选型最好用西门子的或者选支持PN通讯的,别用杂牌子,否则IO不定时掉线会崩溃掉的。编程方面还是尽早用标准功能块比较好,各个工艺段划分好DB地址,少使用M地址。水厂改造项目是很不好干的,不过也挺锻炼人,大家都是靠项目成长的,加油吧。