以下是引用芳季在2024-02-26 17:59:21的发言 >6楼

这个问题排除pid设定问题;排除变频器问题;排除使用要求问题。的确需要这么控制。

问题点在于,切换时,没法在原有的pid中突变输出量。(至于变频器能否突变,这里不谈。)

你ABCDE电机E变频,现在假设AB已经工频,CD未启动,E正在50赫兹运行。打算加泵。此时你肯定是把C工频开起来。同时要把50赫兹的E瞬间降低到15赫兹。

是不是这样理解?

你可以利用一个很短的瞬间,位于C加速过程中或者C的水阀开启期间那零点几秒。把pid切换到手动模式并给定15赫兹,然后又切换到自动模式。

那么此举就可以把频率瞬间从50降到15,而又无缝切入到pid的自动调节。

此动作,也许你需要变频器使用第二加减速时间达成电机的瞬间变速。此处略。

这种配置好像不是很合理。这个类似汽车的换挡。两个变频器的切换,或者变频器一切换五就没有突变了。

首先A变频运行,然后A以最大频率运行一段时间后,水压还是不够,需要加泵。A变工频,B变频启动。B一启动,由于用的是A的PID参数,所以一启动水泵频率马上就跑上去了,然后又马上掉下来。有几秒的压力震荡。减泵亦是如此。

大神的思路1,加减泵的时候,把PID切为手动,固定频率一段时候后再开启自动

思路2,增加变频器的加速时间和减速时间,好让PID在水泵在加速的途中反应过来降低输出