A、仔细看讨论内容,我晕了:究竟是那种配置及控制工艺?请说清楚!!
1)究竟是:楼主发帖中的【配置是只有一个模拟量的输出口,来控制5个变频器,通过PLC的PID来控制。】
这应该是:5台变频器驱动5台泵的变频一拖一,循环运行恒压供水方案。
2)还是:楼主在六楼的评论【逻辑是,A变频运行,然后A以最大频率运行一段时间后,A变工频,B变频启动。】,以及楼主在8楼的回复【首先A变频运行,然后A以最大频率运行一段时间后,水压还是不够,需要加泵。A变工频,B变频启动。】
这应该是:1台变频器分别驱动5台泵的,单台变频循环软起动恒压供水方案。
3)(猜测)难道是上述二种的结合:A变频运行,然后A以最大频率运行一段时间后,A变频器停止运行,隔离接触器释放,工频接触器吸合运行。然后,B变频隔离接触器吸合后启动驱动B泵。】
既然每台泵均配有变频器,为何不取消隔离解除器,采用纯变频驱动?
B、无论何种配置及控制工艺,增减泵切换时的压力波动,都是不可避免的。需要的只是如何尽可能的减小切泵时的压力波动,降低到可接受的 极小的范围。理想状态的 无扰动(无缝)切换,实现中几乎不存在。
C、不同的 配置及控制工艺,减轻 增减泵切换时波动的优化方法,是有区别的;