配置是只有一个模拟量的输出口,来控制5个变频器,通过PLC的PID来控制。这个方案不行的。
我不赞同您的看法。
这种【变频一拖一】方案是可行的,已【数十次】应用过,配有第三方7寸或10寸,带网口的HMI。
1)最多的是【2台泵 变频一拖一】、【2台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【3台泵 变频一拖一】;
2)【变频一拖一】用LOGO、200SMART均做过;CPU的PI或PID输出一个0~10V,控制多台变频器的频率,运行指令由Q点控制;
3)【变频一拖一】用200SMART做的程序:
3.1)兼容【2台泵 变频一拖一】、【2台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【3台泵 变频一拖一】、【3台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【4台泵 变频一拖一】、【4台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【5台泵 变频一拖一】;
3.2)兼容水箱二次增压(含水箱补水控制)、叠压供水;
3.3)兼容国产与进口 某3种品牌变频器的RTU通讯,读取变频器运行频率、变频器输出电流(电机电流);
3.4)有睡眠功能、水箱水位或水源压力显示等等;
3.5)部分运行数据PLC计算。如:减泵频率、增补后运行频率(PID手动输出).....
请填写推广理由: