恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-29 10:01:04
19楼
这也是我目前在思考和研究的一个问题。
右边的电机参数,是保证持续工作,且恒功率一直到电机允许的最高转速。但它既要保证第一点的转速下的电压,电流,功率,又要满足第二点转速的那组数据。该怎么设置参数呢?第一点转速的电压低,第二点转速的电压才是能满足恒功率段持续工作的电压值。
如果是我,用右图的数据,就以第二点为电机额定参数点。要做截止电流的参数设置;还要对最大功率值做限幅。
很巧,我最近刚好有一个项目,是交流系统。电机150kW,额定频率是37Hz左右,要求最高运行转速的频率150Hz。且维持150kW恒功率。咨询了电机的制造商技术,他告诉我,在额定点之后,适当提高电机的供电电压,即可延长电机恒功率特性的能力。这不就与你的问题右图情况类似了吗?嘻嘻
1、如果用右边的数据,把第一行的数据按比例延伸后,其实是与左边的第二行的数据重合了。所以,我对左右两行的数据一直疑或懵懂。
2、您的那个交流电机做恒功率,对用变频器来说,完全没必要做任何的额定参数的改动啊,只要做好有功电流限幅(到额定点)就可以了,对电机来说,就是恒功率了。
只是对变频来说,反而是弱磁后,功率与频率成百线性反比了。
这个话题,又回回归到类提升机那个话题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主