回复:Starter通过80DCM自带RS485串口(端子X178)调试,咨询一下9针串口接线图

已锁定

凇花江畔

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-09-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-02-29 11:48:17

4楼

    现场使用X179接口(RS232协议)与电脑连接,通过Starter调试DCM方法供参考:

    1、连接方式:X179:3(TXD1)、4(RXD1)、2(M)分别与D型口的2(RXD)、3(TXD)、5(M)连接。

   2、 Starterd端口设置:Serial cable.PPI.1(对应串口号或者USB转换的串口号),如果使用USB转RS232接口线需要注意芯片与对应驱动版本,不兼容时容易蓝屏。

  注意X178和X179接口只能同时激活一个。

    另外使用X126接口(DP协议)与电脑连接调试时,由于电源接口问题使用PC Adapter USB A2不能直接访问,通过PLC的DP口中继时正常。

    以上方法可参考使用,当然也可以选配高端的AOP30面板操作更便捷。