大家好,现场的系统架构是这样的。三台位于不同地方的cpu1214设备A/B/C,与三台winccA/B/C通讯,其中一台winccA位于设备附近,监控其中的两台cpu1214 A/B,然后另外一台winccB监控另一台cpu1214C,这两台wincc都是正常的,现在是winccC需要同时和三台cpu1214A/B/C通讯。现在问题时winccC监控时数据更新特别慢,几分钟才能更新一次,画面切换也很慢。同时还发现把winccC放在cpu1214A/B附近,和winccA同时监控cpu1214A/B,会出现一个非常奇怪的现象,这两台wincc谁先启动起来,谁的数据更新,页面切换都是正常的,后面启动的那台就不正常,数据更新慢,画面切换也慢。请教大家,这个问题大家遇到过吗?谢谢
@RENHQ ,@城外之人 。