
如上图, 在设置里面,单位选择有四个,
SI System of Units :
System of Units referred/SI :
US System of units:
System of Units referred/UI:
这四个选项,应该会影响P2000参数的定标, 我想问的时, 这个对应关系时怎么样的,大侠能不能举例子说明一下。
还有, 假设我通过PN或者DP通讯, PLC接收的电流实际值的数值是: 16384, 电机的额定电流是10A, 但是我P2002设值的值为20A,
那么我在PLC中接收的 16384 对应的是 100% 还是 200%, 就是我要在WinCC画面显示的电流的百分比是 100% 还是200%