首先A变频运行,然后A以最大频率运行一段时间后,水压还是不够,需要加泵。A变工频,B变频启动。B一启动,由于用的是A的PID参数,所以一启动水泵频率马上就跑上去了,然后又马上掉下来。有几秒的压力震荡。减泵亦是如此。
大神的思路1,加减泵的时候,把PID切为手动,固定频率一段时候后再开启自动
思路2,增加变频器的加速时间和减速时间,好让PID在水泵在加速的途中反应过来降低输出
按照楼主的说法,问题点就是第二台泵启动使用的Pid参数是使用的第一台控制反馈的参数,那么你把逻辑改成启动新泵时将PID参数写入某个固定值呢,再判断频率上升或下降到某个频率的时候再写入另一套PID参数呢,看看是否有效吧