回复:恒压供水压力震荡问题

已锁定

鸸鹋

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-03-01 10:40:02

18楼

展开查看
以下是引用甫哥在2024-02-28 13:43:18的发言 >15楼

我不赞同您的看法。

这种【变频一拖一】方案是可行的,已【数十次】应用过,配有第三方7寸或10寸,带网口的HMI。

1)最多的是【2台泵 变频一拖一】、【2台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【3台泵 变频一拖一】;

2)【变频一拖一】用LOGO、200SMART均做过;CPU的PI或PID输出一个0~10V,控制多台变频器的频率,运行指令由Q点控制;

3)【变频一拖一】用200SMART做的程序:

3.1)兼容【2台泵 变频一拖一】、【2台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【3台泵 变频一拖一】、【3台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【4台泵 变频一拖一】、【4台主泵 1台小泵 变频一拖一】、【5台泵 变频一拖一】;

3.2)兼容水箱二次增压(含水箱补水控制)、叠压供水;

3.3)兼容国产与进口 某3种品牌变频器的RTU通讯,读取变频器运行频率、变频器输出电流(电机电流);

3.4)有睡眠功能、水箱水位或水源压力显示等等;

3.5)部分运行数据PLC计算。如:减泵频率、增补后运行频率(PID手动输出).....

以下是引用莘莘学子在2024-02-28 11:04:56的发言 >13楼:配置是只有一个模拟...

引用13楼详细内容:

配置是只有一个模拟量的输出口,来控制5个变频器,通过PLC的PID来控制。这个方案不行的。

一个模拟量,控制5个变频器,一拖一,4+1。有9个中继,用来切换变频器的工频变频和模拟量的输出到哪个变频器。我的控制逻辑是:

KM1是A泵变频,当KM1接通后,模拟量会从模块输入到变频器A泵变频启动

KM2是A泵工频,当KM2接通后,A泵工频50HZ启动

KM3是B泵变频

KM4是B泵工频

............................

KM9是E泵变频


每台泵都是能变频工频,还能切手动,一开始我本来是想通过通讯来控制的,但是我不太懂通讯,就采用了这种控制方法

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8940条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。