5个都工/变频就好搞啦。
50赫兹附近切换成工频。此时水压应该变化不大,假设水压没有变化。也就是pid的偏差为0(或者很小)。程序把pid切换到手动模式,并给定一个很小的手动值,变频器投入到下一个泵。让泵小频率运行。然后切换到自动。由于偏差很小,所以自动后输出不会发生变化。随后就自动调整了。