简单处理就是在PID输出基础上,额外增加一个补偿值!在启动第二台工频泵的时候,通过补偿值,降低变频泵的最终速度!工频泵起来后,再渐渐取消补偿值(时间控制),使得系统PID自动进入稳态!不过压力调节还是比较好调的!