使能和原点有什么关系,像2楼说的,断使能,且没有抱闸,可能电机轴会被拖动导致位移(垂直轴尤其可能),但也只是位置值发生变化,不是原点变化,增量式只要不断电,原点就是一直在的。
如果你问的是增量式断电而原点不丢,那PLC程序内是可以实现的,但是不可靠,如果断电期间发生了位移,就会造成原点偏差,只能临时应急。
精华帖版主置评:对问题的解析讲的很到位。kdrjl