回复:请教:CP5622与PLC通过DP口连接不上,可能会是什么原因?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2028
  • 精华

    59
  • 被关注

    286

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-03 13:51:34

3楼

不需要在硬件组态中组态CP5622。

检查一下PG/PC接口设置,应用程序访问点应该是:CP5622.PROFIBUS.1<Active>,访问最后会带有Active激活的。连接正常的情况下CP5622诊断页面读取的总线节点应该至少有两个。

如果其他设置都正确,再勾选PG/PC 是总线上的唯一主站试试。

通过LED可以大概判断问题。