假如是变频器导致的电机绝缘击穿(匝间短路),那或许是电机的供电电源(变频器的输出)dv/dt太高了?可以用谐波分析仪示波表测试一下。看看是否有问题 ?
另外,水冷的循环系统出水温度和进水温度要看看,温差有多大?是不是能把电机内部的热量带出来,热交换是否正常?不能只看水压和水流。进出水温度差太小,说明电机内热没被带出来吧?
总之,眼睛不要总是盯着变频器的问题。要看看水循环系统,有没有水路被旁路的问题呢?
个见,仅供参考。