温控表的做法是每路都占空比可调的控制。
假如4路加热,每路25%的加热功率。当加热需要比如65%的时候。有两路长期接通,有一路占空比一直在处于通断状态。通过这个占空比达成50%到75%之间的无级。可以设定一个占空周期5秒10秒15秒等等。
如果编程优化的做法是,占空处于关闭状态后到下次开启就开另一个刚才未曾接通的加热。使得每路加热都平衡使用时间。并且当某路接触器损坏无法接通时,对系统的功率丢失也不太显著。因为过几秒就轮到下一组加热工作了。它们可以有限地弥补刚才不能加热的缺失。
如果所有加热元件对同一片受热区域有同等的影响,那么最好是上述这样大致固定几个常通,然后控制一个功率。换句话就是恒压供水的加泵减泵,4个泵,1个停机2个工频1个变频。