回复:电机频繁烧毁

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-04 22:55:48

13楼

就是第一次的匝间短路没修好,与变频器无关。
看电机铭牌,它是一个6极电机,额定电压690v,额定频率75Hz,额定电流2000A!
刚看到这个数据时就很奇怪,1900KW电机,额定电压才690v,那电流得多大?2000A的电流导线得多粗?线间电磁力得多大啊!什么绝缘强度能抗得住这个电磁力?
也就是说,造成匝间绝缘损伤的主要原因其实是电磁力(摩擦),而不是温度。很可能这个电机整个绕组绝缘寿命到了,得拆了重绕。
说白了,电机这样设计注定是短寿的。
大道至简,知易行难