恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-04 23:36:55
30楼
1、AM06模块的AQ通道,电流模式负载是小于等于500欧姆,定位器410欧姆肯定能用
2、AM06模块的AQ通道,输出是0-20mA,必须程序内限制其最小值,防止输出小于4mA=内部值为5530
3、不建议为继电器来切换,因为会造成AQ输出开路,PLC模块断线报警
4、建议加一个2入1出的选择器,来切换PLC输出与手动信号源的输出
请填写推广理由: