1、拷贝备份数据 ARD 如果备份文件在系统内部或者在个人电脑 PC 上,请先将备份文件复制到 U 盘或 CF 卡上。以避免由于进行系统出厂设置造成的备份文件的删除。
2、进行系统出厂设置 通常,为了避免系统中原有的数据对备份的数据造成影响,因此最好在读入备份数据 前进行系统出厂设置。进行系统的出厂设置此操作会将系统内部的批量调试文件删除,所以必 须将批量调试文件提前拷出。
在系统开机时,点击【SELECT】键,然后顺序点击如下三个按钮进入启动菜单,选 择出厂设置。
3、读入批量调试文件 前提条件:必须具有“用户”或以上存取级别。 选择读取批量调试,点击 。选择要读取的文件,点击 。系统开始读取批量调试文件。
如果当前存取级别为“制造商”,还会出现一次读取内容的选择。可以跟据需要勾选内容,然 后点击 。如果存取级别为“制造商”以下,则不会出现选择的界面,只能全部读取。
4) 机床数据调整 在读入批量调试文件后,需要调整一系列机床数据。具体如下:
如果是绝对值编码器,需要重新设置参考点位置。具体方法见调试手册 6.3 章节;
调整软限位:MD36100 和 MD36110;
调整刀库换刀点位置,见制造商循环中的“L6.MPF”换刀子程序;
测试反向间隙,调整 MD32450;
激光干涉仪测试,进行丝杠螺距误差补偿。