回复:DC-AC固态的极限开关频率问题

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    525
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-05 18:34:11

9楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-03-05 10:00:17的发言 >8楼

这个10伏跟主回路不隔离的吧?否则不可能可以窃电做出10伏电压。难道里面还有隔离电源?那么这个窃电的电流是会流经负载的了?是不是?

我是没接触过这样的固态继电器。有没有更详细的说明?

你可以用回复栏回复吗?这样的话可以聊多一点内容。你有理解到我所说的问题点吗?

内部电路如何隔离我就不清楚了,就像 S7-200 PLC 自身有 DC24V 输出一样,我也从不操心它的内部是如何与 AC220V 隔离的,只管用就是了!

仔细想了一下,如果你的 PLC 的 DO 输出是 继电器 的干点,那就真的需要借用这个 +10V 输出电压呢。

但是,如果你的 PLC 的 DO 输出是 晶体管 输出,也就是有 DC24V 输出(内部的 DC24V 或 外接的 DC24V),不妨直接接到可调电阻上(可能要使用 20KΩ 的可调电阻)。只要保证可调电阻中间抽头上的电压不超过 10V 就行了。

说句实在话,我只是在上海市 北京东路 科技京城 里面见过不少这种类型的 固态继电器,具体的技术参数我没有在意过。

前面的截图是我在 1688 网 随便就找到的一个“欣力泰三相智能调压模块单相全隔离交流220V380V可控硅固态继电器” ,然后到他们公司的官网上截的图。

我也只是给你提供了一个思路。若你真的采纳了,那就需要你自己根据加热功率选择对应型号的才行。还要考虑散热等等

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com