以下是引用芳季在2024-03-04 15:27:08的发言 >7楼

50赫兹市电。20毫秒一个波形周期。10毫秒一个半波。一个周期一共两个半波。

现在假设0毫秒的时候市电波形开始发生正向过零。也就是y=220sin(50x+0)

又假设我现在需要每20毫秒接通2毫秒就足够我使用功率。

那么当时间到了4毫秒开始接通2毫秒的话是不是正好在波形的最高峰接通?

如果在9毫秒的时候开始接通2毫秒的话,是不是正好这2毫秒经历了一次过零,此时电压无论正负半波都很低。

所以同样接通2毫秒,两种情况使得输出功率发生差异。

能理解这个吗?

问题点在这里,并非在我怎么去调功。采用调功固态方法做这个加热,也是存在这个问题的。

你这是在设计调压电路呀,就像可控硅调压电路一样。

可是,你的 PLC 有检测 单相 AC220V 或 三相 AC380V 的相位电路吗?如果你检测不到准确的 交流电的相位,即使你的程序编辑的再准确,又如何去调节输出给加热器的电压呢?