回复:profinet IRT 通讯模式或工艺轴会占用cpu资源吗?

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-06 12:01:08

3楼

展开查看
以下是引用axg2008在2024-03-06 11:18:28的发言 >2楼

irt当然会占用系统资源,而且影响cpu的扫描时间。

所以你看看IRT通讯模式(1ms)时ob1的循环时间是多少和IRT通讯模式(2ms)比较下就知道了。另外还可以把IRT时间再改大点看看


当main函数中添加了MC-POWER和MC-MOVEJOG指令块,波形出现阶梯状:有了伺服轴控制,系统自动根据irt时间和驱动通讯,增加了循环时间,循环时间增加了当然阶梯就更明显了。


请问他不是用了循环中断了吗?怎么还会受IRT影响