以下是引用chunlong在2024-03-01 07:36:34的发言 >17楼

那你用的系统点数少,模块少。模块多的话必须加PS供电。DI单独加一个电源,DI模块进入220V,模块为什么不烧呢不理解。

以下是引用yzs在2024-02-26 15:59:22的发言 >14楼:对于1500我基本都是...

引用14楼详细内容:

对于1500我基本都是PM一个电源,只给CPU和接口模块等重要模块供电。DI模块单独一个明纬电源,主要防止外入强电烧毁模块。DO/AI/AO及其他柜内24V供电一个明纬电源,保证其安全稳定性。这样设计不仅不会存在所谓的功率问题,而且安全有保障,同时价格又不贵。至于PS电源,我是用都不会用的。

按此分三个电源,在实际工程中就算DI信号不幸串入220V很多时候并不会产生烧毁模块的悲剧,更不会因为传入220V会将整个PLC烧坏。


PS电源只是在背板供电不足的情况下需要增加,一般一组模块大于8个后开始考虑增加,就算需要增加,选择一个25W的也足够背板使用了,就算满配在tia-selection-tool里也是可以通过的。因为背板供电本来就不高,模块多的时候只增加一个就够了,少的时候根本不需要PS电源。