以下是引用leimc在2024-03-07 02:58:36的发言 >18楼

选择型号为ENI: SLC 500 modular I/O 浮点型F8:0读取正常,但后面加的布尔型I/O I:1.0这些却报地址超出范围,选择 ENI: CompactLogix 5300  倒是不报错误,但读取bad。选ENI: SLC 500 modular I/O应该是没错的,但为什么会地址超出范围呢


以下是引用lu_zhao_long在2024-02-22 16:13:11的发言 >1楼:看你的附图中的 PL...

引用1楼详细内容:

看你的附图中的 PLC 型号是 SLC-500,走的通讯协议应该是 Ethernet/IP。建议你试试 Allen-Bradly Ethernet 通道类型。

ControlLogix Ethernet 是给后来最新的 Logix5000 系列 PLC 使用的。

我已经不记得这个地址怎么写了!最后一次还是 2016年。

要不,你试试看这个地址写成下面格式会怎么样:

I:1/0 

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com