回复:关于tia wincc ad画面按钮值位变量中的位功能反应迟钝的问题?

已锁定

自动化电气柜

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2020-11-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-03-07 10:01:00

24楼

1.试一下把按钮按下改为置位位,另一个按钮按下设置为复位位,一定要是这两个,有个置位变量中的位千万不要选。

2.可能是楼主自己写的FC功能块中置位复位的变量临时变量,可改为数据块中的静态变量。

3.在触摸屏变量链接采集周期改为最小周期采集。

我是根据上述来进行的,发现没有异常