quote:以下是引用yanxiao在2005-11-24 21:52:49的发言:
是否在断电以后(长时间断电)也要记住这个时间?如果是,那么时间值请放在MB0-MB13并设断电保持,或用SMB31/SMW32定期写入eeprom中。
接斑竹的建议,提供几点提示,供参考:
1.用SM0.5(系统提供的一个时间脉冲,周期为1秒)为计时信号源。
2.设备启动则计时(以秒为单位),设备停则不计时。将累计值存入指定单元。
3.按斑竹的提示作保存。
4.熟悉并用S7200的整数-BCD码、段码等转换指令。
5.将段码输出。
6.数码管可接数字量输出点(占用输出点多),现有带通讯口的数码显示器(成本低),若用OP,TP更简便。