5楼

    A     I      0.0

      FP    M     10.1

      S     M     10.0


      A     I      0.0

      FP    M     10.2

      A     Q      0.0  

      R     M     10.0

      A     M     10.0

      =     Q      0.0

换成STL,能看到输出的顺序。S  M10.0先置位,后面由于Q0.0没来,所以不会复位掉M10.0,所以能正常启停。

如果A Q0.0换成 A M10.0,由于前面M10.0为1,所以复位条件满足,立刻就复位了M10.0,所以后面的Q0.0就不可能为1.