回复:S120的单位切换

已锁定

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-07 15:47:38

4楼

展开查看
以下是引用起风了云走了在2024-03-01 08:52:33的发言 >2楼

SI System of Units :

    System of  Units referred/SI :

   US System of units:

   System of  Units referred/US:

这四个指的是不同的单位制。第1个是国际单位制;第二个是参考国际单位制;第三个是美国单位制;第四个是参考美国单位制。

如果 电机的额定电流是10A, P2002设值的值为20A

那么16384 对应的是100% ,20A。实际情况额定电流只是50%。一般设定 P2002等于额定电流或者最大电流。

是不是应该这样理解

假设电机额定电流是 Ie = 10A,   P2002 = 20A,  那么如果 PLC接收到的值是  1234,  那么我在PLC收到的电流实际为: 1234/16384 =  0.075 ,   这个意思是不是说,电机的电流比例为 0.075,即 7.5% 。 然后我在WinCC中显示的电流百分比应该为 7.5% 。  而我要算电流大小的话是不是就是  7.5% * P2002 = 0.075 * 20 = 1.5 A 。 是不是这个意思。