SI System of Units :
System of Units referred/SI :
US System of units:
System of Units referred/US:
这四个指的是不同的单位制。第1个是国际单位制;第二个是参考国际单位制;第三个是美国单位制;第四个是参考美国单位制。
如果 电机的额定电流是10A, P2002设值的值为20A
那么16384 对应的是100% ,20A。实际情况额定电流只是50%。一般设定 P2002等于额定电流或者最大电流。
是不是应该这样理解
假设电机额定电流是 Ie = 10A, P2002 = 20A, 那么如果 PLC接收到的值是 1234, 那么我在PLC收到的电流实际为: 1234/16384 = 0.075 , 这个意思是不是说,电机的电流比例为 0.075,即 7.5% 。 然后我在WinCC中显示的电流百分比应该为 7.5% 。 而我要算电流大小的话是不是就是 7.5% * P2002 = 0.075 * 20 = 1.5 A 。 是不是这个意思。