回复:S120的单位切换

已锁定

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    59

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-07 16:01:25

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-02-29 19:29:56的发言 >1楼

P2000至P2003就是标定100%的。你把P2002 = 20A,对应16384的就是20A。以此类推。


这问题,应该去找答案。

这个我理解,是不是这样的:

假设电机额定电流为 10A, P2002 = 20A

当我电机运行时, 电机的实际电流为  2A,  就是r68 = 2A,  

相对于额定电流就是 20% ,  那么传动发送给 PLC的值应该是

20% * 16384 = 3276.8   还是为  2/20 * 16384 = 1638.4 


是下面哪一个:

            (2/10)  * 16384 =  3276.8  ①  

            (2/20) * 16384  = 1638.4   ②  

在PLC接收的是 ①的值还是②的值?










获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。