回复:S120的单位切换

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    288

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-07 19:48:13

6楼

展开查看
以下是引用volcanol在2024-03-07 16:01:25的发言 >5楼

这个我理解,是不是这样的:

假设电机额定电流为 10A, P2002 = 20A

当我电机运行时, 电机的实际电流为  2A,  就是r68 = 2A,  

相对于额定电流就是 20% ,  那么传动发送给 PLC的值应该是

20% * 16384 = 3276.8   还是为  2/20 * 16384 = 1638.4 


是下面哪一个:

            (2/10)  * 16384 =  3276.8  ①  

            (2/20) * 16384  = 1638.4   ②  

在PLC接收的是 ①的值还是②的值?










以下是引用kdrjl在2024-02-29 19:29:56的发言 >1楼:P2000至P2003就是...

引用1楼详细内容:

P2000至P2003就是标定100%的。你把P2002 = 20A,对应16384的就是20A。以此类推。


这问题,应该去找答案。

PLC接收的是 ②的值,跟电机额定电流没有关系。

=(r68[A]/P2002[A])*16384