这个我理解,是不是这样的:
假设电机额定电流为 10A, P2002 = 20A
当我电机运行时, 电机的实际电流为 2A, 就是r68 = 2A,
相对于额定电流就是 20% , 那么传动发送给 PLC的值应该是
20% * 16384 = 3276.8 还是为 2/20 * 16384 = 1638.4
是下面哪一个:
(2/10) * 16384 = 3276.8 ①
(2/20) * 16384 = 1638.4 ②
在PLC接收的是 ①的值还是②的值?
PLC接收的是 ②的值,跟电机额定电流没有关系。
=(r68[A]/P2002[A])*16384