发布于 2024-03-08 09:52:30

7楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2024-03-07 19:48:13的发言 >6楼

PLC接收的是 ②的值,跟电机额定电流没有关系。

=(r68[A]/P2002[A])*16384

以下是引用volcanol在2024-03-07 16:01:25的发言 >5楼:这个我理解,是不是...

引用5楼详细内容:

这个我理解,是不是这样的:

假设电机额定电流为 10A, P2002 = 20A

当我电机运行时, 电机的实际电流为  2A,  就是r68 = 2A,  

相对于额定电流就是 20% ,  那么传动发送给 PLC的值应该是

20% * 16384 = 3276.8   还是为  2/20 * 16384 = 1638.4 


是下面哪一个:

            (2/10)  * 16384 =  3276.8  ①  

            (2/20) * 16384  = 1638.4   ②  

在PLC接收的是 ①的值还是②的值?










以下是引用kdrjl在2024-02-29 19:29:56的发言 >1楼:P2000至P2003就是...

引用1楼详细内容:

P2000至P2003就是标定100%的。你把P2002 = 20A,对应16384的就是20A。以此类推。


这问题,应该去找答案。

谢谢,这样写就明白了。


PLC接收的是 ②的值,跟电机额定电流没有关系。

                                          r68[A]

PLC接收的值 ==   -------------------- * 16384    

                                       P2002[A])


意思是这样接收到的比例就是:

     Iact (实际电流)  =    (PZD/16384)*P2002


那么我在WinCC显示的电流百分比是下面的哪一个呢  ①或②

实际电流为额定电流的百分比计算为:

      Percent(百分比)  =   Iact(实际电流) / Ie(额定电流  ①


或者为:

      Percent(百分比) =  r68 /P2002    ②


     






获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/