你这个读取的是道盛流量计的协议吧,该协议的地址是带偏移的,实际上瞬时地址是0000-0001H,所以你的PLC程序地址应该是40001,另外注意一下,读回来的浮点型数据vd1500,解析时高低位要颠倒