回复:一个有关西门子模拟量的考试题目,认为答案有问题,大家看一下

已锁定

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1987
  • 精华

    4
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-08 15:16:20

4楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-03-08 15:07:11的发言 >1楼

参见链接:S7-300 自动化系统模块数据

10bit 的 AI 信号它的低字节共有 5bits 是不准确的。

因此,你的这道题的最小变化量就是 = 2^5/27648 * 100kPa = 0.1157kPa

所以,正确的答案确实是 a。



有理有据。真是牛人。哈。