回复:SIKOSTART 软起动器的斜坡时间设为6秒,而电机起动过程却好像是直接起动,这是怎么回事?

涛声依旧

  • 帖子

    156
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-25 11:51:42

0楼

斜坡设定时间并不能完全反映电机的实际起动时间,斜坡时间只反映起动电压的爬坡
时间。当电机处于空载或轻载时,无需达到全压就能将电机带到额定转速,此时起动
时间也就比斜坡时间要短。此时可以通过降低初始起动电压设定值来解决问题,但当
负载增加时这可能会导致起动转矩不足。