RTU是通过485采集的温度模块吗?另外,您的RTU和PLC是如何通讯的,走的公网还是局域网呢,这28秒时间太长了,PID很难稳定下来。个人觉得可以考虑改变PLC和RTU的数据通讯方式,例如OPC,使RTU的数据主动推给PLC
事实上是通过串口服务器进行通讯的
热电偶--->温度采集模块--->串口服务器--->PLC