回复:温控PID加热工程中,温度刷新时间是28秒,会有什么问题?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-09 14:57:58

7楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-03-09 14:08:27的发言 >6楼

不说上面大家说的内容。只针对题目。

28秒内。无论主动原因还是被动原因导致温度变化,只要不超差,就可以了。

28秒。就算某一瞬间开始全功率加热,在28秒后发现温度上升了。也不会导致不可逆的状态,可以立即做出调整处理,能够挽回。这就相当于通常我们用0.2秒采样、运算pid等等,只是把时间尺度用毫秒来表示。200毫秒这么久了才测量一次温度。200毫秒这么久了才做出反应。只要这200毫秒内温度不会变化很异常。这是等同的。

难道采样时间和运算时间你们都是毫无尺度地往最快去赶吗?运算间隔太密了就内卷了。运算间隔太疏了就会适应不了变化的速度。

有些东西久而久之,你会觉得没必要天天蹲着看,过两天再看看它总不会飞走吧。这种感觉。就是明知道它过两天也不会很大变化。

问题点在于这个“久而久之”。你的经验能作为你的参照物吗?

你说得非常对。我觉得大家不要痴迷于PID的控制速度。大不了在运行过程中PID失效了,电源全功率输出,也没有问题。